Dobrý den,
prosím o zkušenosti s nastavením výše zmíněné sestavy. Palivo hnědé uhlí, bez ekvitermu, cca 200 l vody v otopné soustavě, pokojový termostat, 4C ventil ESBE ARA600. Topím s tím již 4 roky, nemám v zásadě žádné problémy, jen mi vrtá hlavou jedna věc a to je puštění horké vody do radiátorů (nad požadovanou teplotu mixu) ihned po sepnutí termostatu. Následně se teplota srovná na požadovanou hodnotu a je vše dle nastavení. Něco jsem už načetl a chtěl bych ujistit, že jdu správným směrem. Po natopení místnosti, se vypnou obě čerpadla, to dle literatury není úplně šťastné. Můj návrh je vypnout v útlumu čerpadla jen na nějakou dobu, pro rychlejší dosažení požadované teploty a pak nechat běžet. Není to úplná blbost? Jaké nastavení máte vy? Neprojeví se výrazně chod čerpadel na spotřebě elektřiny? Dále mě zajímá,jestli v útlumu nechávate pootevřený mix, např. na 10%. Díky za názory a zkušenosti.
Mám to taky tak. při montáži jsem nepočítal s prostorem pro čidlo a mám ho cca 60 cm od ventilu. U druhého mixu mám…
před 3 roky
Mám to taky tak. při montáži jsem nepočítal s prostorem pro čidlo a mám ho cca 60 cm od ventilu. U druhého mixu mám…
před 3 roky
Při dnešních teplotách topné vody jde dát čerpadlo za směšovač a za něj až čidlo, potom je voda dostatečně promíchaná.
před 3 roky