Dobrý den, rád bych znal odborné pohledy na tuto situaci. Mám na to určitý pohled, ale nechci tím ovlivňovat. Máme nové rozvody topení v ALPEXu, zatím pouze příprava bez radiátorů a je namotaná podlahovka v koupelně (RTL), celkem tam je cca 120m trubky. Většina spojů je viditelná a pouze asi 3 odbočky jsou zakryté, je možné to odkrýt, ale bylo by to pracné, tak zatím hledám vysvětlení méně bolavé (zalisování několikrát překontrolované před zakrytím). Nyní jsme natlakovali jako zkoušku těsnosti a bohužel tlak klesá. Po natlakování vodou z řádu na 2bar a následném odvzdušnění podlahovky i jednotlivých větví, tlak nejdřív sám stoupl na cca 2,2 bar, ale po 2 dnech klesl na 1,4 bar a po dalších dnech klesl ještě na 1,3 bar. Netěsnosti nemohu vyloučit na 100%, ale moc si to nemyslím. Čím by to mohlo být mimo netěsností? Díky. (automatický odvzdušňovák tam není)
Hlavně si projděte všechny spoje, zda to neteče. Navíc pokud máte jako uzavírací ventily kulové kohouty, tak ty nemusí…
před 2 roky
A už jste zjistil kolik kapek lze odpustit pro změnu 0,1 baru? To je spolehlivý popis celého systému.
před 2 roky
Takže podobný pohled jako pan Dítě. Částečně i můj (teplota), ale nedohlédl jsem tak daleko, že se volný kyslík může…
před 2 roky