Dobrý den.
Chtěla bych poprosit o komentář k našemu PENB a zvolenému čerpadlu země-voda s plošným kolektorem (pozemek máme velikostí dostatečný). Má smysl typ čerpadla země-voda? Jedná se o Vysočinu (Jihlava). Od projektanta máme spočítaný předpoklád - roční spotřeba el.energie topení + voda 20,3 MWh - je to skutečně možné?
Jedná se o bungalov se sedlovou střechou - 150m2. Obvodové zdivo z pórobetonových tvárnic 300 + EPS 200, podlaha EPS 150 (v celkové tl. 220 mm). Střecha 360 mm (minerální vata) a okna trojskla. Vytápění podlahové teplovodní, zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo země/voda (zemní kolektory), to bude zdrojem tepla pro zásobníkový ohřev TV. Bivalentním zdrojem TČ bude elektrokotel. Větrání okny.
KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA - B - 82
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy - 0,18 W/(m2.K) - A
Měrná potřeba tepla na vytápění - 58 kWh/(m2.rok)
Celková dodaná energie - 102 kWh/(m2.rok) - A - 15,25 MWh/rok
Vytápění - 77 kWh/(m2.rok) - B - 11,50 MWh/rok
Příprava teplé vody - 22 kWh/(m2.rok) - 3,28 MWh/rok
Osvětlení - 3 kWh/(m2.rok) - 0,47 MWh/rok
V projektu máme: tepelný výkon čerpadla 12kW
Předpokládaná roční spotřeba el.energie pro otop: 12,90 MWh + ohřev vody 7,40 MWh
Předem moc děkuji za komentář.
Dobrý den. Moc děkuji. Už mi to je jasné. Tam byl opomenut určitě SCOP faktor. Ještě jednou velké díky.
před 2 roky
Zkusíme dům vypočítat podle fyzikálních souvislostí. Na prvním obrázku máte bungalov 16x11m se zateplením jak…
před 2 roky
Zdravím, ten talíř s bilancemi ztrát se mi vůbec nelíbí. Osobně bych od projektanta požadoval vysvětlení. Výplně…
před 2 roky
7 odpovědí