Dobrý den. Jelikož začíná být zima, zapl jsem plynový kotel panther condese a chtěl jsem vytopit barák. Barák se v pořádku vyhřál a drží teplo. Ovšem kotel stale topí. Mame nastavenou teplotu do podlahového topení 40 stupňů. A na kotli už je 57 a stále topí zkoušel jsem reset i vypnutí a zapnutí. Vždy začne topit a topí ikdyz už dávno nemá. Setkal se s tím někdo? Nevíte kde bude problém? Tlak v kotli 1.1, máme dvě patra podlahového topení. Místnosti vytopený. Kotel chybu nehlásí.
Pro naši představu můžete ještě sdělit jakou výkonovou verzi kotle máte a když bude kotel topit tak na té červené…
před 2 roky
Kotel čeká na vychladnutí zpátečky nebo je v anticyklační podmínce. Pokud to chcete nějak vyřešit, tak mi zavolejte.…
před 2 roky
Vypadá to tak. Nechám to být a uvidím co bude v následujících dnech
před 2 roky
27 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek