Dobry den,

topim i ohrivam vodu v bojleru TC. Pro prepinani pouzivam trojcestny ventil VRG232. Z grafu teploty bojleru se mi vsak zda, ze behem topeni bojler rychleji vychlada. Trojcestny ventil mam na vstupni teple vode a na vracecce je Tcko. Pokud na Tcko sahnu behem topeni, tak je horke. Vim, ze ventil ma nejakou netesnost (0,05%). Nevim ale, jak velka v realu opravdu je a jak velky vliv muze mit na vychladani bojleru. Kontroloval jsem obe krajni polohy pohonu a jsou v 90 stupnich, takze mi prijde, ze ventil je otoceny spravne.

Existuje nejaky jiny, lepsi prepinaci ventil v dn25, ktery by tolik nepropoustel? U ventilu VZC161 se pise nulova netesnost, ale bohuzel se nedela v DN25.