Na základě pomoci zde na fóru mám již namontován zmíněný kotel. Výkonově to bude ok, topí celou dobu, kdy je zapnut prostorový termostat, bez cyklování. Modulace sníží výkon na minimum a tak vydrží jet hodiny.
Nemám ekvitermní regulaci a tak budu muset občas ručně regulovat výstupní topnou vodu. Servisák mi nastavil 55st. Zdá se mi to docela dost na současné klimatické podmínky. Stáhl jsem ho na 50st. Teplota zpátečky po dosažení 50st a modulaci výkonu se ustálí na 35,5 st. Spotřeba plynu byla za 24h 3,3655 m3 a kondenzátu nakapalo 4,45l.
Je nějaká tabulka, venkovní teplota proti teplotě topné vody? Je nějaké spodní omezení, když se všude uvádí, že čím menší teplota zpátečky, tím lepší?
Pane Homolo nelze srovnávat Vašich mizerných 41/38 s tazatelovými téměř ideálními 50/35. Hlavně že jste se nedávno…
před více než rokem
Popdle mne má výstupní teplota vliv na účinnost. Čím je množná nižší, tím lépe. Mám podobnou spotřebu plynu a na…
před více než rokem
Účinnost závisí především na teplotě zpátečky. Podle návodu…
před více než rokem
60 odpovědí