Dobrý den,
koupil jsem rekonstruovaný dům (podlaha nová s izolací a s vodovodním podlahovým topením, obvodové zdi v přízemí původní tlusté 65cm - žulový kámen, nezatepleno a obvodové zdi v patře - podkroví - pórobetonové tvárnice 375mm a nová zateplená střecha minerální vatou 320mm).
Elektro kotel Protherm 9kW, radiátory Radik VK 21 0600/1200
Do podkroví nechám dát 2 radiátory (1200x600) pro 2 místnosti o 20m2 a zajímalo by mě:
*Jestli bude nutné mít směšovací zařízení pro vyšší teplotu vody v radiátorech než v podlahovém topení,
*nebo bude stačit pouštět do radiátorů 35 - 40°C (stejně jako do PV) a po této zimě bych teprve zjistil, jestli je třeba pořizovat směšovací zařízení a do radiátorů pouštět vyšší teploty a nechat tím pádem kotel nahřívat na vyšší teplotu.
Patro by mělo být z části vytápěno i PV z přízemí, podlaha bude pouze z trámů, latí a nějaké zvukové izolace.
Dokázal by někdo, prosím, poradit?
Případně jak byste řešili regulaci?
Děkuji.
Záleží v jaké fázi výstavby se nacházíte. Pokud předěláváte podlahy, tak jednoznačně podlahové topení, protože si…
před 2 roky
Díky za odpovědi. Podkroví je dosti nízké už teď a přidat na podlaze 4-5cm bude hodně znát.
před 2 roky
Viděl a proto jsem uvedl konkrétní typ rozvaděče. Stejně tak se zde mnohokrát řešil problém jak nezávisle regulovat…
před 2 roky
13 odpovědí