Dobry den, prosim o radu. Vcera som na troch radiatoroch identickeho typu v dome vymenil stare termostaticke hlavice Heimeier za digitalne Elektrobock HD13-P. Na dvoch radiatoroch funguju perfektne, ale treti radiator topi na plno, aj ked je nastavena teplota presiahnuta a hlavica otvorena na 0%. Nepomohla ani korekce referencniho bodu na hodnotu 5. Skusil som nove hlavice vymenit medzi sebou, ale rovnaky problem s tretim radiatorom. Ked som nechal nove hlavice len na dvoch radiatoroch, ktore funguju spravne a na treti som dal staru hlavicu Heimeier, ktoru som uzavrel (nastavil som na 1), tak spravne fungoval (=netopil) ani treti radiator.
Po celu dobu, aj ked boli tri radiatory uzavrete, stale sa topilo do stvrteho radiatoru bez termohlavice a do podlahoveho topeni.
Prosim o radu, v com by mohol byt problem?
Diky!
Ten pretierany (kolaz s troma fotkami) je ten, kde to funguje, ak myslime to stejne. Kazdopadne, diky za radu,…
před 2 roky
Ten radiátor kde to nefunguje je přetíraný. T utrpěl úraz a nebo je nějaký starší. Zkuste do hlavice proti tomu dílo,…
před 2 roky
Predpokladam, ze ano. Na prvej fotke radiator, kde to funguje spravne. Na druhej fotke radiator, kde to funguje len so…
před 2 roky
10 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení