Protherm Tiger 12 KOZ 17 - F3/F1Zdravím,
mám kotel Protherm Tiger 12 KOZ 17 (ročník 2008)
přišel jsem pro radu/potvrzení domněnky.
Co se děje špatně:
Kde očekávat závadu v momentě, kdy je nastaven TUV (na mytí) a OV (na ohřev-zásobník) na:
TUV:40, OV: 60
Při používání TUV se kotel sepne, doohřeje na potřebné teploty - v reálu vypne při 45/75.
Po 2-3min cca začne voda v OV stoupat pomalu k 95 a poté střelí pojistka a F3.
F3 se po vychladnutí změní na F1 nebo nepíše nic, ale když chce kotel zapnout, tak vyhodí F1 (pojistku zamáčknu a jede se dál...).
Je to ale otravné. Někdy udělá, někdy ne.
Z toho, co jsem dohledal jde (logicky) o přehřátí kotle:
Možné závady:
•Filtr OV (zanesení).
•Čerpadlo OV (nečistoty).
•Výměník OV/TUV (zanesení)
Na bytě jsem přebral po původním majiteli, bohužel na psané poznámky pod krytem jsem narazil až později.
Konkrétně na expanzní nádobě (TV) je poznačeno:
"vadná 2015" a vedle toho nějaké datum a "prázdná 400kpa", na bočnici pak další údaj z 2013 exp. prázdná,2015, 120kpa. 1,0 bar.
Nevím moc co si z toho vyvodit - pokud je vadná, proč ji neměnili nebo mohl být důvod jinde(?), těžko říct...Možná v době předání to jelo, problém se objevil pár měsíců zpět.
Nicméně s poklesem tlaku v OV, který je mezi 1- 2 bary udržuje kotel vcelku v pohodě, není to nic frekventovaného.
Může mě tu někdo zkušenější navést, jestli mě čeká tedy výměna té expanzní nádoby nebo hledat problémy jinde?
Případně kolik čekat za servis?
Díky předem.