Výkon podlahového topení

Rubriky:

Reklama
JJ Jaroslav Jaroslav @jaroslav.jaroslav504 před 2 roky13.12.2021 15:18:38
Výkon podlahového topení

Dobrý den,

prosím o radu, zda správně počítám výkon podlahového topení podle průtoku a rozdílu teplot.

P - W
Q - m3/s = (m3/h)/3600 = 1,4m3/s
K - 1000 x 4184
t - *C = 28,3-27,3 = 1

P = Q x K x (t1 - t2) = 0,0003888 x 4184000 x (28,3-27,3) = 1,63kW

průtok - hodnota na oběhovém čerpadle Alpha 2
Sonda přívod je umístěna za oběhovým čerpadlem na smísené vodě: AKU -> směšovací ventil (AKU, zpátečka PT) -> oběhové čerpadlo -> sonda -> PT a radiátory
Sonda zpátečky je na společné vratce z PT a radiátorů

Otázka tedy je, zda odečítám hodnoty správně a zda je správný výpočet.
Pokud zvýším teplotu do PT, zvýší se i výkon, resp. odebírané teplo domem. Logicky předpokládám že ano a měl by se asi po ustálení zvýšit teplotní spád...