Podlahovka - jedna místnost netopí, studená zpátečka, průtok vysokýŘešíme jednu pakárnu. Podlahové topení, rozvaděč 10 okruhů. Jedna místnost netopí. Vypli jsme všechny okruhy vyjma té jedné netopící místnosti. Průtok se v tu chvíli zvedne na 5 l/min (před tím je okolo 2-2,5 l/min), evidentně tam voda protéká. Jde tam cca 38 - 40°C. Zpátečka nemá ani 21°C a to ani po delší době. Nechápu, kde se ta teplá voda ztrácí. Kdyby to protékalo iglů, neřeknu ani popel, ale pokoj je zateplenstejně jako ostatní, je v něm přes 20°C. Ano, okruh je poněkud delší. Možná bude mít ke 100 m, ale přeci pokud i do 100 m hadice pustím průtokem 5l/min 40 °C vodu, určitě mi nevyteče po půl hodině 20 °C. Nějaký nápad? Díky.