Přízemní byt v nezatepleném rodinném domě vytápí ze sklepa Destila 25Kw. Natápí se 6 radiátorů původní otopné soustavy (3xlitina, 3x plech). Regulace ekvitermní Komexterm. V noci se netopí, ráno 6-8 startuje topení, aby se byt zahřál. Pak se topí souvisle 14-23hod. (v bytě jsou důchodci). Spotřeba v těchto dnech cca 9m3. Mě to přijde brutálně moc. Dle diskuze na TZB výkon nelze regulovat, tzn. buď 100% nebo kotel stojí. Teplota vody nastavena na cca 65C. Kotel několikrát za hodinu spustí cca na 2-3min, následně pauza cca 10min. a tak pořád dokola. Příruby na kotli jsou horké, čtyřcestný ventil funguje, v bytě 20-21C. Má takto tento kotel fungovat? Opravdu není žádná možnost regulace? Resp. lze to jen přes ten Komexterm?
Kotel jede v nejlepším možném režimu. Tedy pár minut na plný výkon a pak dlouhá přestávka. Tedy spalování proběhne se…
před 2 roky
Aby kotel přestal cyklovat, tak musí soustava (byt a výkonová velikost radiátorů) dokázat odebrat to vyrobené teplo…
před 2 roky
Destila,gasex,dakon to byly kotle mého mládí. Většina jela na samotíž bez komextermu,čili zpátečka 35st. a vydržely…
před 2 roky