Dobrý den,
hlavní zdroj tepla v domě máme tepelné čerpadlo a podlahové topení v celém domě. (čerpadlo Acond Pro N - inventorové + nádrž na TUV) .
Pokud zatopím v krbu čerpadlo vypne (pokojový termostat). Pokud topím celý den a v noci už nepřikládám za tu celou dobu chladne betonová podlaha a čerpadlo zapne až když se teplota na termostatu klesne pod požadovanou teplotu v místnosti.
Otázka zni.: Jak se nejekonomičtěji řeší tyto situace, jelikož trvá snad celý den než se zase nahřeje podlahovka a v mrazech musí sepnout i bivalence ,aby to stihlo natopit.? Napadá mě jedině ekviterm , který se topí podlahu podle venkovní teploty nebo tam mám režim "standart" kde si určím požadovanou stálou teplotu vratné vody, aby pak čerpadlo nemuselo tolik dohánět teplotu vody (u které to opravdu trvá dlouho než se zase nahřeje) . Takže ve směs na elektrice nic neušetřím i když si topím celý den kamny...
Tento způsob je samozřejmě ekonomicky nejvýhodnější. Vy jste se ale ptal na kombinaci s krbem. Pokud topíte jen občas,…
před 2 roky
Při těchto teplotách, lehce nad 0°C mi jede do okruhu stálá teplota cca 31°C... a v domě (kamenném) máme stálých 22°C.…
před 2 roky
V noci bývá chladněji a TČ by proto topilo větším výkonem. Naopak ve dne se oteplí a čerpadlo bude topit menším…
před 2 roky
8 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení