TZB kalkulačka nákladů na vytápění vs PENBDobrý den,
moc bych prosila o radu ohledně porovnání potřeb energie na vytápění.
Začínáme kompletně rekonstruovat dvougenerační dům.
Tepelná ztráta prostupem Fi,T: 6.061 kW 56.4 %
Tepelná ztráta větráním Fi,V: 4.678 kW 43.6 %
- projektant doporučovat určit bez rekuperace
Následně nám stejný zhotovitel počítal PENB
údaje:
prostup tepla obálkou budovy 15 MWh/rok
větrání 6,5 MWh/rok
infiltrace 1,3 MWh/rok
solární zisky 5,5 MWh/rok
vnitřní zisky lidé 1,6 MWh/rok
vnitřní zisky technologie 2 MWh/rok
Potřeba na vytápění 13,7 MWh/rok - 40 kWh/m2.rok
A zde jsem zcela bezradná. Když použiji kalkulačku na TZB, kde zadám „tepelné ztráty znám, větrání dopočítám“ (použiji rekuperaci, neb se s ní od začátku počítá), použiji venkovní plochu všech podlaží (někde jsem tu v diskuzích četla, že u NED se má používat vnitřní podlahová ploch. Mám to opravit? To by potřeba na vytápění vycházela na 2700 kWh/rok) , na doporučení projektanta rekuperace zadám výměnu vzduchu 0,3 (budou čidla co2). Zadám odhadovanou spotřebu energie na spotřebiče (cca 8 kWh/ rok – je nás 6), tak mi spotřeba na vytápění vychází kolem 3400 kWh/rok. (teplou vodu nyní vůbec neřeším)
Když jsem podle PENBU přepočítávala potřebu v programu Energetika, tak na vytápění s rekuperací vychází 8,7 MWh/rok.
Z PENBU
Objem budovy: 1018 m3
Celková plocha hodnocené obálky budovy 627 m2
Objemový faktor tvaru 0,62
Celková energeticky vztažná plocha 340 m2 (čistá plocha podlaží 270m2 – suterén, 1.NP, podkroví)
Podíl průsvitných konstrukcí 17 %
Průměrný součinitel prostupu tepla 0,25 w/m2.K)
My netušíme, co brát jako směrodatné (směrodatnější).
Za jakoukoliv informaci, nebo vysvětlení budu moc vděčná.
Už jsem díky tomu začala studovat i stavárnu, ale jsem u příček. 😊 No, rozhodně ze mne nebude energetický specialista. 😊