Dokončení realizace po firmě SchliegerDobrý den, bohužel jsem se nechal také napálit a na doporučení známého si objednal FVE od této firmy, aniž bych si zjistil více o jejich referencích. Vše se zdálo být OK až do doby, kdy se objevil zádrhel. Od té doby se mnou nikdo nekomunikuje a záležitost jsem nakonec předal advokátní kanceláři.
Bohužel mám problém, protože "profesionálové" z této společnosti mi naprojektovali 2 stringy a na jeden umístili 8 a na druhý 4 panely s výkonem 410Wp. Jaksi jim nedošlo, že celkové napětí ze 4 panelů je tak malé (170V), že střídač nebude schopný vyrábět z tohoto stringu (charakteristika střídače vyžaduje min. 180V). Fakticky tedy vyrábím pouze z 8 panelů. Problém objevili až agenturní pracovníci při montáži baterií a od té doby firma samozřejmě nekomunikuje a nic neřeší. Jak jsem uvedl výše, došla mi trpělivost, záležitost jsem předal právní kanceláři a rozhodl jsem se dořešit svépomocí či s pomocí jiné spol.
Fakticky se problém zdá být relativně jednoduchý. Potřebuji rozšířit instalaci alespoň o 2 panely, ale nejsem schopný je sehnat. Panely dodané firmou Schlieger jsou Amerisolar AS-6M-HC 410Wp - http://www.weamerisolar.com/d/file/engli… Tyto bohužel nemohu nikde sehnat.
Moc prostoru pro kombinaci s jinými typy panelů není, jak jsem pochopil, je třeba u panelů sledovat parametry zkratového proudu Isc a Maximálního proudu Imp a tak vybrat vhodné pro kombinaci se stávající instalací. Objevil jsem ještě panely AS-6M 400Wp
https://www.weamerisolar.eu/wp-content/u… , které bych zkombinovat mohl, ale ty také nedokážu zatím sehnat.
Dokázal by někdo poradit či mi prodat 2 - 4 solární panely, které by bylo možné připojit ke stávajícím?
Díky za jakoukoli radu
Pavel
Upraveno autorem před 2 roky