Zdravim, mam novy kondenzacni kotel VU 20CS, ktery ma konstrukcni chybu. I pri slabem vetru neustale pada do nouzoveho stavu L.16. Ztrata plamene pri min.vykonu.
Nepomohlo zvyseni minimalniho vykonu, ani vymena cele ridici jednotky, vcetne ionizacni elektrody.
Vyrobce reklamaci udajne neuzna, pokud se deje pouze nouzovy stav a nikoliv chybovy kod.
Pri vetru mam doma zimu.
Kamen urazu bude v precitlivelem hlidani spalin.
V menu je polozka, kde se da toto vypnout, ale zmena nejde ulozit.
Muj technik se maximalne snazi a zatim cekam, zda vyrobce prijde s napravou.
Udajne se jedna o hodne zakazniku.
Z logiky veci by to meli byt vsichni. 🙂
Muj dotaz je, zda existuje nekdo, kdo umi neautorizovanou upravu r. jednotky a vypnout to hlidani v menu, nebo snizit citlivost ?
Ano, ta elektroda je v plameni. Spalinové čidlo tam ale není, to bývá třeba u starých exclusivů nad výměníkem kde už…
před 2 roky
Opravdu vitr. V bezvetri to nikdy nezlobi a pri vetru x krat do hodiny zhasne plamen. Pak bezi odpocet "doby…
před 2 roky
Větrem to nejspíš nebude, pár těch kotlů mám a zatím jedou(klepu), zkusit poladit otacky ventilátoru, poměr vzduchu…
před 2 roky
5 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení