Problem s Vaillant IonidetectZdravim, mam novy kondenzacni kotel VU 20CS, ktery ma konstrukcni chybu. I pri slabem vetru neustale pada do nouzoveho stavu L.16. Ztrata plamene pri min.vykonu.
Nepomohlo zvyseni minimalniho vykonu, ani vymena cele ridici jednotky, vcetne ionizacni elektrody.
Vyrobce reklamaci udajne neuzna, pokud se deje pouze nouzovy stav a nikoliv chybovy kod.
Pri vetru mam doma zimu.
Kamen urazu bude v precitlivelem hlidani spalin.
V menu je polozka, kde se da toto vypnout, ale zmena nejde ulozit.
Muj technik se maximalne snazi a zatim cekam, zda vyrobce prijde s napravou.
Udajne se jedna o hodne zakazniku.
Z logiky veci by to meli byt vsichni. 🙂
Muj dotaz je, zda existuje nekdo, kdo umi neautorizovanou upravu r. jednotky a vypnout to hlidani v menu, nebo snizit citlivost ?