Tepelná čerpadla - KEYMARK - pravda o TČ?

Rubriky:

PS Petr Sedláček @petr.sedlacek537 před 2 roky27.03.2022 22:04:20
Tepelná čerpadla - KEYMARK - pravda o TČ?

Dobrý den,
Prosím o konzultaci ohledně vyhodnocení parametrů tepelných čerpadel.
Plánuji koupi TČ pro 15 let starý RD s tepelnou ztrátou 7kW (dva topné okruhy – přízemí podlahové topení; podkroví radiátory) a přípravou TUV v externím nepřímotopném zásobníku TUV 250 l pro 6 člennou rodinu.
Na základě doporučení, jak vybrat TČ jsem oslovil řadu dodavatelů a montážních firem TČ v moravskoslezském kraji, aby mi navrhli odpovídající TČ pro můj záměr.
Protože jsem z podkladů prodejců nevyčetl všechny srovnávací parametry, nakonec jsem „skončil“ na stránkách CEN KEYMARK, kde jsem v databázi našel protokoly o zkouškách jednotlivých typů.

https://keymark.eu/en/products/heatpumps…

V protokolech jsem objevil hodnotu roční spotřeby energie v kWh, kterou jsem u žádných prodejců uvedenou nenašel…
Níže uvádím tabulku hodnot, kterou jsem pro svoje porovnání zpracoval – STŘEDNÍ KLIMA.
Cena je včetně montáže a propojení se stávajícím systémem, včetně dodávky a osazení nového TUV zásobníku.

SPLIT:

Výkon (kW) SCO Tbiv Roční spot. energ. (kWh) Hluk in/out (dB(A)) Cena s DPH

HITACHI RAS-3WHVRP 7,00/6,00 4,50/3,20 -7/-7 3068/3724 37/69 217 000

PANASONIC WH-UD09JE5 7,00/7,00 4,90/3,32 -10/-7 2949/4354 41/59 249 000

PROTHE M HA 7-5 OS 7,08/6,36 4,40/3,39 -7/-7 3324/3869 43/54 217 000

VAILLANT VWL 75/5 7,08/6,36 4,40/3,39 -7/-7 3324/3869 43/54 225 000
POZN.:
- TČ Vaillant a Protherm jsou identicky stejná čerpadla s jinou „kapotáží“ (podle interneru je česká firma Protherm členem skupiny Vaillant Group; v databázi KEYMARKu je zařazena pod výrobní skupinu Saunier Duval Brand Group patřící rovněž pod Vaillant Group)?

MONOBLOK:

ACOND PRO-N 5,29/5,14 4,18/3,45 -10/-10 2615/3078 0/48 289 000

IVT AIR X 90 7,60/6,50 4,93/3,70 -10/-10 3188/3631 29/48 315 000

HITACHIRAS-3VRE 7,00/6,00 4,50/3,20 -7/-7 3068/3724 0/69 220 000

LG HM091MR U44 6,00/7,00 4,55/3,20 -10/-7 2727/4448 0/57 200 000

NIBE F2120-8 5,90/6,30 4,80/3,67 -7/-7 4182/5524 0/53 329 000

VAILLANT VWL 75/6 6,60/6,13 4,64/3,43 -10/-7 2907/3688 0/55 263 000

POZN.:
- TČ IVT jsem v databázi KEYMARKu nedohledal – parametry pro IVT jsem převzal od TČ Buderus, které jsou stejně jako IVT členy skupiny BOSCH?
- U TČ NIBE, VAILLANT nejsou hodnoty „hluku“ pro vnitřní jednotky, které je nutné pro provoz namontovat; HITACHI A LG mají vše integrované ve venkovní jednotce?
- Stanovené hodnoty monoblokových čerpadel se můžou ještě v reálu „zhoršit“ při naplnění topného okruhu nemrznoucí směsí (jak jsem se dočetl v návodech na použití) nebo díky provedení primárního a sekundárního okruhu (Vaillant)
Jako uživatele mě nejvíce zajímá roční spotřeba, odpovídající výkon a pořizovací cena.
Můžete mi tedy poradit jaké TČ zvolit pro můj záměr (předpokládám, že parametry pro 55°C pro mě budou rozhodující):
- U splitů mi vychází nejlépe Hitachi a Protherm
- U monobloků je to IVT a Hitachi, i když tedy nevím v čem je u těchto TČ 100 tis. rozdíl? (Acond nesplňuje parametry výkonu)
- O Hitachi jsem toho na internetu moc nedohledal (recenze ani zkušenosti), to stejné o Prothermu, IVT podle recenzí super, ale ty peníze za pořízení … vyplatí se?
Díky za jakoukoli radu.
Petr

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

Nejlépe hodnocené

Nejnovější příspěvky

6 odpovědí

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.