Dobrý den.
Kotel Geminox 5-25C je nastaven prostřednictvím QAA73 pro vytápění podlaha + radiáry tak, že vytopí prostor na nastavenou teplotu a vypne. Po vychlazení prostoru o 0,5°C opět zapne. To se děje v řádu hodin. Vše je OK do doby, než se venku oteplí. Pak začne cyklovat. Chová se přesně tak, jak popisujete ve vašem článku "Proč jsou kondenzační kotle GEMINOX vhodnější do novostaveb než ostatní kotle?". Zatím si žádný technik pro kotle Geminox s problémem neporadil. Až váš článek mne navedl vložit dotaz o pomoc.
Děkuji předem za radu.
Děkuji, musím si vše odzkoušet. Ale musím počkat až se oteplí, kdy se problém cyklování objeví. Při současné venkovní…
před 2 roky
Děkuji za nabídku pomoci při nastavení. Prozatím počkám, odzkouším Vaše rady, nastavím 71 na 40°C nebo na 45°C a…
před 2 roky
Řádek 70 nechte na 2,5 Pokud při tomto počasí nebude stačit a kotel bude cyklovat, je i těch 40°C nastavených…
před 2 roky
41 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení