Dobrý den
Máme 50let starý dvou generační barák kde se nám naskytl problém v podobě pronikání dehtu do interiéru. Před třemi lety jsme vyměnili starý kotel dakon za viadrus u22 20kw kde topíme briketami a dřevem před minulý rok jsme zateplili barak a začal se projevovat tento problém s dehtem a pocenim komínu.
Komín je vysoký do 11m a průměr 160mm a jsou v něm obezdeny kameninove trubky které jsem četl že nelze frezovat pro následující vložení vložky.
Tak jsem viděl zda je to dle předpisů možné dát flexibilní vložku 150 a pro obnovení tahu dát ventilátor?
Jaké jsou v našem případě možnosti kromě vybourání trubek?
Zvyšování počtu radiátorů je nesmysl. Vy potřebujete vyrobené teplo někam uložit jinam, nežli do místností. Leda že by…
před 2 roky
Takže po zateplení které jsme udělali jedině zvýšit počet radiátorů a nebo ta akumulační nádrž
před 2 roky
6ádný takový ventilátor vám nepomůže. Leda, že by jste měl namontovaný regulátor tahu a na komíně odtahový komínový…