řešíme problém týkající se zatékání vody do podstřešní bytové jednotky. Tento problém se snažíme již cca 2 roky vyřešit a bohužel neúspěšně.
Jedná se o plochou, dvouplášťovou střechu (panelový dům), zatepleno polystyrenem 10 cm, jako krytina byla použita folie. Odstranili jsme veškeré netěsnosti pláště (identifikace pomocí defektoskopické zkoušky), pro jistotu protáhli nové od odvětrání kanalizace a vše řádně utěsnili. I přes veškeré tyto opatření do bytu stále zatékalo (i bez deště), tak jsme došli z závěru, že se jedná o kondenzát. Osadili jsme lomanco, abychom eliminovali vznik kondenzátu v prostoru centrálního odvětrání. Toto na cca 2 měsíce pomohlo. Následně (opět min 14 dní bez srážek) zateklo. Vyzkoušeli jsme již všechny možnosti, které nás napadli a již si nevíme rady. Nedaří se nám sehnat ani nějaká firma, která by zjistila přesnou příčinu zatékání (vlivem kondenzátu).
Neměl by jste někdo nějaký tip jaký postup zvolit dále? Či ideálně odkaz na firmu, která by byla schopna zjistit problém, který se střechou máme?
Děkuji
Lukáš
10 cm zateplení je moc málo, v případě chladna až mrazů ten drobet páry, co pronikne parozábranou, prostě kondenzovat…
před 2 roky
Chtělo by to nějaké fotky pro představu o jaký dům se jedná. "Prapříčina" nemusí být jedna. Pokud jste…
před 2 roky
A je ten byt pobliz toho zvodu? V tom by mohol byt problem, ze bud sachta, alebo zvod nie su zaizolovane.
před 2 roky
5 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení