Zdravím, mám kotel Protherm Tiger 24 KTV r.v. 2000. Od včerejšího dne nestartuje v režimu TUV ani topení, po zapnutí hlavním vypínačem je na displeji stav
F3, oběhové čerpadlo běží, 3-cestný ventil funguje. Myslím že špatné je NTC čidlo, jen prosím o info jestli objednat tohle https://www.dilynakotle.cz/protherm-ntc-… nebo jiné. Děkuji
ještě jednou děkuji za info. havarijní čidlo bylo v normálním stavu, nerozepnulo. to nacvakávací (T7335) bylo špatné,…
před 2 roky
To cidlo ma kazdy servisak v kapse tak mu zavolejte a pujcte si ho.. snad umite merit odpor:) havarijni cidlo je oka?…
před 2 roky
Moc děkuji za pomoc, havarijní termostat je OK. Na nacvakávacím ntc čidle naměřen odpor 1k je tedy zřejmě špatné.…
před 2 roky