Dobrý den
Řeším objekt kde probíhá výroba elektrotechnických komponent, jedná se o třídu práce IIb. Ve velmi malém množství se tam vyskytují chemické atd., tudíž množství přiváděného vzduchu na osobu by mělo být 80 m3/h.
Mám však problém s určením intenzity větrání v tomto prostoru (násobnost výměny vzduchu), nemám k dispozici hodnotu střední tepelné zátěže objektu za 24 hodin a nemůžu provést výpočet, který zasílám v příloze.
Jaká hodnota násobnosti výměny vzduchu se v těchto typech objektu používá v praxi? Případně je možné nějakým způsob jak nutnost výpočtu v příloze obejít?
Předem děkuji za reakce.
Ano, přesně tak. Třída prostředí je IIb, k tomu jsem připočetl 10 m3/hod, protože jednou za týden tam běží pájka.
před rokem
A na základě čeho vznikl požadavek na osobu 80m3/hod? Hygienický požadavek pro práci IIb? Já bych oslovil VUT Brno.
před rokem
Máte nebo jste uvedl požadavek 80 m3 na osobu. Tím pádem rozhoduje počet osob v nějaké činnosti. Co se týká…
před rokem
7 odpovědí