Mám postupně zhoršující napuštění vodárny. Vodárna běží , zobrazený tlak 3 , vodárna vypne. Během zlomku vteřiny tlak klesne na 0,5 vodárna zapne. Během zlomku vteřiny dosáhne tlaku 3 a vypne a to se opakuje. Když pustím trochu vodu třeba na 20 sec. tak vodárna nevypne a po zastavení vody klesne třeba na 1,5 , vodárna vypne a hodnota tlaku se nemění. Když pustím vodu z kohoutku naplno , tak vodárna zapne po 1/4l , když ji pustím pomalu , tak třeba až po 2 litrech. Tlak vaku jsem několikrát nastavoval (při vypuštění vody). Voda z ventilku neteče. Při vypuštění tlak vzduchu je třeba 1 a tlak vody ukazuje 0. Ještě před lety se mi zdálo že často zapíná , tak jsem snížil zapínací tlak. Děkuji za radu.
Tak jsem oddělal hadici a na konci hadice (v koleně) byly nečistoty. A ty byly taky na vstupu do nádrže. a po zapnutí…
před rokem
Není tam štítek nebo jiné podrobnější označení čerpadla. Nádoba je známá a standardní provedení.…
před rokem
Tak že to je ta druhá varianta, ke které jsem popsal i možnou příčinu chování vodárny. Budu rád, když přijdete na…