regulátor RVS 63.283 - Jak synchronizovat doběh čerpadel?Mám systém topení/ohřevuTUV s regulací RVS 63.283, kotel na tuhá, plynový kotel, bojler a aku nádoba.
Při letním provozu, kdy jede jen o ohřev TUV pomoví plynového kotle, dochází k tomu, že když je dosažena požadovaná teplota TUV v bojleru, vypne RVS čerpadlo, které žene vodu do bojleru. Plynový kotel má ale asi minutový doběh, čerpadlo v kotli běží, vyhání z kotle zbytkové teplo a tlačí teplou vodu do aku nádoby, protože bojlerové čerpadlo už stojí. Výsledkem je, že po každém vypnutí plynového kotle stoupne teplota v aku o 4°C a má zhruba 1/4 aku nahřátou na téměř stejnou teplotu jako bojler.
Řešením by podle mě bylo nastavit přes RVS doběh i bojlerovému čerpalu (připojené v RVS jako prvek Q3) a tak čerpadla v kotli a před bojlerem synchronizovat. Pak by i zbytkové teplo běželo pře bojler a nezůstávalo bez užitku v aku.
Jen nevím, kde v RVS je možné čerpadlo Q3 takto nastavit.