Dobrý den,
právě u nás probíhá instalace fv elektrárny - panely 16 x 540Wp solax x3 hybrid g4 a 11,4 kW baterky.
panely jsou rozděleny do 2 stringů, první string 5 panelů na jih, druhý string 11 panelů na západ.
Je prosím možno do systému jednoduše přidat panely i na východ ( cca 6 panelů)? Co vím tak solax g4 má jen 2 trackery tj. 2 stringy.
Pokud ano, je možno přímo na střídači solax, nebo se musí stringy východ - západ přepínat na jednom trackeru, případně je i jiné řešení?
Děkuji za radu.
Dobrý den,tak včera konečně nainstalovány panely na střechu 1string západ 7x východ7x, 2 string 8xjih
před 7 týdny
Ne,spojeny budou 2 strany s optimizery. jižní strana bez optimizeru bude do jiného stringe.
před 6 měsíci
Chápu správně že dva řetězce z toho jeden s optimizéry budou spojeny paralelně na jeden MPPT vstup střídače? Problém…
před 6 měsíci
6 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení