Dobrý den,
Má u podlahového vytápění vůbec smysl se trápit nastavením denních a týdenních režimů?
například nastavení 5-8 topit, 8-15 topit méně, 15-22 topit a 22-5 topit méně.
Myšleno tak, jestli ve finále nevyjde levněji nechat konstantní teplotu po celý čas.
Také si myslím, že u podlahového vytápění se to až takto regulovat nedá.
Nebo si to myslím špatně?
Děkuji
Pokud topíte TČ, tak se to nevyplatí a různými útlumy spíše proděláte. Potřebujete, aby teplo topilo trvale s co…
Vyjadřoval jsem se k tomu, jak se chová objekt, když chcete regulovat teplotu. pro regulaci s tepelným čerpadlem se…
EHPA (EU asociace Tč) uvádí, že každé zvýšení teplotního zdvihu (vypařování vs. kondenzace) o 1°C zhoršuje COP o 2 až…
prdlajds, neučte orla lítat, na nízkotlaké straně rozdíl 4% a na vysokotlaké 1%.
před 2 roky
Jsem jiného názoru. Každý °C navíc potřebuje dodat větší "mechanickou práci" a ta odpovídá elektrickému…
před 2 roky
nerozhoduje zdvih, ale je rozdíl jestli se jedná o změnu teploty na nízkotlaké straně (horší) nebo na vysokotlaké.
před 2 roky