Dobry den, meli jsme dlouhou dobu vodarnu a vodu ze studny. Minuly tyden jsme se napojili na mestsky vodovod. Dali jsme tlakovy ventil a nastavili 2,8. Mame ale hrozne uniky vody pres redukcni ventil pred bojlerem (cca 5l vody za necely den). Navic nam na jednotlivych umyvadlovych baterií, napousteni zachodu a sprše dochazi pri pousteni vody k pisklavemu zvuku. Nevedeli byste v cem muze byt problem? Redukcni ventil jsme vycitili. V priloze foto.
Tlak ze studny byl asi menší. Při větším tlaku se zvyšuje rychlost proudění vody a to způsobuje to pískání. Tlak…
před 4 měsíci
Dekujeme pane Wolfe, zkusime ho vymenit. Je pravda ze ho tam mame delsi dobu. Necedel byste co muze jeste zpusobovat…
před 4 měsíci
Jestli voda kape i když se bojler neohřívá a je opravdu nastavený tlak 2,8 baru tak je poškozený ventil a je to na…
před 4 měsíci
5 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.