Dobry den, meli jsme dlouhou dobu vodarnu a vodu ze studny. Minuly tyden jsme se napojili na mestsky vodovod. Dali jsme tlakovy ventil a nastavili 2,8. Mame ale hrozne uniky vody pres redukcni ventil pred bojlerem (cca 5l vody za necely den). Navic nam na jednotlivych umyvadlovych baterií, napousteni zachodu a sprše dochazi pri pousteni vody k pisklavemu zvuku. Nevedeli byste v cem muze byt problem? Redukcni ventil jsme vycitili. V priloze foto.
Tlak ze studny byl asi menší. Při větším tlaku se zvyšuje rychlost proudění vody a to způsobuje to pískání. Tlak…
před více než rokem
Dekujeme pane Wolfe, zkusime ho vymenit. Je pravda ze ho tam mame delsi dobu. Necedel byste co muze jeste zpusobovat…
před více než rokem
Jestli voda kape i když se bojler neohřívá a je opravdu nastavený tlak 2,8 baru tak je poškozený ventil a je to na…
před více než rokem
5 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení