Dobrý den,
počítám výkon radiátorů na temperování dílny nízkoteplotní vodou. V zimě zde neklesne teplota pod 8C. Stačí mi temperovat na cca 12C. Plocha místnosti je 30m2. Teplotu na kotli mám 45C.
Pro standartní hodnoty teplotního spádu (tabulkový výkon radiátorů f. korado), mi vyšel požadovaný výkon radiátoru na cca 1,6kW. Bude mi v mém případě (cca 45/35C) stačit i s nějakou rezervou výkon 3,2kW?
Děkuji,
OŠ
TZ mohu dodat z průkazu ENB. Průměrný součinitel prostupu tepla budovou: 0,53W(m2.K) Měrná potřeba tepla na…
před více než rokem
Doporucuji vypocitat TZ mistnosti, je tady na to skvela kalkulacka. Vypocitejte to na 1 kelvin, vynasobte poctem…
před více než rokem
Určitě to bude zvýšení výkonu. 33 použijete tam třeba kde jste omezený délkou radiátoru a nevadí vám hloubka radiátoru.
před více než rokem