Dobry den,
prosim o radu, protoze uz jsme trochu zoufali. Mame cca rok novy kotel a uz jsme 3x resili reklamace: nejdrive vymena vymeniku tepla, pak spatne venkonvni cidlo, pote vymena modulu VRC 700.
I z techto duvodu jsem si sehnal ebus prevodnik, kterym ctu hodnoty z kotle a ukladam do databaze, prevodnikem nic nenastavuji.
Z dat je videt, ze kotel nikdy nevypina. Modul nastavi kotli, aby topil na 26 stupnu, a kotel zacne vesele topit, problem je, ze topi takto cely den porad stejne (pres den je +- stejna venkovni teplota), kdy uz teplota na vystupu z obehu je treba tri hodiny 30 stupnu. Je toto normalni chovani? Teploty jsem si overoval i na panelu kotle, ktere se shoduji s teplotami reportovane pres ebus.
Ekvitermni krivka je nastavena na 0.15 (nastaveno firmou), a pozadovana teplota na 21 stupnu pres den a 20 pres noc. V praxi to pak vypada, ze kotel jede neustale cely den i noc a v dome mame pretopeno.
kotel: Vaillant VU 146/5-5 (H-INT II)
pridavny modul: VRC 700 + venkovni cidlo pro ekvitermni regulaci
podlahove topeni
tak tvrdil ste aj toto - Jozef Homola
včera Sdílet Jaroslav Šalý To bude asi problém topit vodou…před 2 měsíci
Tvrdil jsem i toto (před 5-ti hodinami) ale příště se polepším a řeknu to nějak po lopatě. ..."Další věcí je,…
před 2 měsíci
naozaj nemam skusenost s podlahovkou, iba s radiatormi , ale tvrdili ste, ze kotol nevie nizsiu teplotu vody ako 30…
před 2 měsíci
62 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek