Dobry den,
chci se poptat o radu v nasledujici situaci:
- mame rodinny dum, 2p., zatepleny, 3 mistnosti na prizemi, dve v poschodi, spolu 6 plechovych radiatoru + 2 rebrikove (wc, koupelna)
- minulou sezonu osazen kotel Panther 25 KKO, jenom UT, bez ohrevu TUV, vsechy radiatory vybavene termohlavicemi, + prostorovy regulator Honeywell bezdrat
- termohlavice v referencni mistnosti (obyvak, prizemi, severni strana) otevrene naplno, v ostatnich mistnostech na 2.5 - 3
- dum pouzivan sezonne, pres zimni sezonu vetsinou temperovani na ~15-17 stupnu, par krat do mesice na vikend pozadovano ~22 stupnu
- kotel ma nastaveno pres menu 50 stupnu pro vystup, pokud regulator sepne, rozsviti se status horaku, obehove cerpadlo bezi, na displeji je ale jenom teplota ca 30 stupnu, pocitove je to pravda podle teploty vystupni trubky, spatecka ma priblizne stejnou teplotu
- tento stav je stejny v pripade temperovani, rovnez v pripade zvyseni pozadovane teploty na regulatoru na ~22-22.5 stupne
- prostor je prubezne vytopen, ale ja mam z bytu, kde mam kondenzacni kotel od jineho vyrobce, odsledovano, ze nastavena teplota na vystupu se opravdu dosahne, a predevsim (a to je jeden z duvodu zadosti o radu) je citelny rozdil mezi teplotou na vystupu a teplotou spatecky.
Q: je tento popsany stav v poradku? Technik pri prvni revizni kontrole skonstatoval, ze kotel nema zadnou zavadu :-/
Q2: vplyv na spotrebu plynu? neni v popsanem pripade znemoznena funkcne kondenzovani?
podle mereni kotle denni spotreba pri temperovani v tomto stylu je ~25kW
Dekuju,
M.
Osobně to vidím na problém s nastavením samotného kotle. Nebo nějaká tepelná ochrana určitě není kotel chráněný jen…
První co uděláte je, že sundáte všechny termostatické hlavice a pak se bude sledovat co se děje a hlavně jaký příkon…
To by ale nepsal že má teplotu jen 30st. Jak jsem už psal je to asi na servis. Jedině že se tu objeví nějaký plynař a…
Osobně to vidím na problém s nastavením samotného kotle. Nebo nějaká tepelná ochrana určitě není kotel chráněný jen…
před 2 roky
Tlak už Vám byl vysvětlen. Těch 20 kPa je míněn dynamický přetlak, který jaksi navíc vytvoří čerpadlo aby voda…
před 2 roky
Tlak se dava 1.2-1.5 bar, kdyz to zacne topit tak pokud vystoupa na 2bar tak jeste pohoda, od 3bar potece pojišťovak
před 2 roky
34 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení