MP Milan Pomekáč @milan.pomekac před 2 roky11.12.2022 20:42:00
Tiger 24 KOZ

V letnom období bolo všetko v poriadku a v zime nastávali problémy. Hlavne s občasnou chybou F0. Túto zimu však pribudla trvalá chyba F1.
Po zapnutí a resete nabehol horák, ale po 15 sekundách sa vypol do poruchy F1. Iskrište však iskrilo ďalej aj po zapálení horáka a celý cyklus skončil s chybou F1. Bez resetu, ani po vypnutí a opätovnom zapnutí F1 nezmizne. Vždy je potrebný reset. stredným tlačidlom "horák" na paneli. Očistenie iskrišťa, horákov, ani ionizačnej trubičky nepomohlo.
Pripojil som boiler k sieti cez nemeckú 1,5m predlžovačku, kde sa dá zástrčka otočiť o 180 stupňov, čím sa prehodí "fáza" s "nulákom", div sa svete, boiler naskočil. Chyba sa viac neobjavila.
Chybu F0 som po dlhých trápeniach tiež objavil: chyba mikrospínača na kontrole tlaku vody vo vykurovacom systéme. Pootočením púzdra mikrospínača sa striedavo chyba objavovala a mizla. Prívody z mikrospínača som na základnej doske prepojil drôtikom.
Mirospínač sa dá na internete objednať.