Dobrý den,
Mám FVE se střídačem gw8k-et, baterie Syl/risen. Nemám povoleny přetoky do sítě, takže musím mít zapnutou funkci omezení výkonu střídače. Dělal jsem pár testů. Při vypnuté funkci omezení výkonu (povoleny přetoky do sítě) střídač při dostatku energie (nabíjení nebo vybíjení baterie) dokáže spotřebu držet kolem 0W. Při zapnuté funkci omezení výkonu (přetoky do sítě zakázány) pořád bere ze sítě něco kolem 150W, ikdyž je dostatek energie ze slunce nebo z baterie. Jediný čas kdy v tomto nastavení dokáže jet okolo té spotřeby 0W je při nabité baterii a svítícím sluníčku. Čím to je? Je to vlastnost, vada nebo špatný software nebo nastavení? Děkuji za odpověď. JM
Dobrý den, nevím, kam se přesně obrátit, tak to zkusím u Vás, když máme stejný střídač k FVE. Mám cca 8 měsíců…
před více než rokem
Ano celoročně. Kvůli nedostatečné kapacitě sítě nejde připojit elektrárna s přetoky. Tak mi to bylo vysvětleno.
před více než rokem
Já mám nastaveno 5000W. Panely aktuálně dají maximálně 4kW. Nemůže tedy nastat situace, že by došlo k omezení výroby…
před více než rokem
10 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.