Při servisu-čištění kotle se zjistilo, že kotel cca minutu po rozběhu zhasne a po 5 min(anticyklační doba) opět nastartuje. Na displeji v okamžik vypnutí zhasne symbol plamínku a je slyšet cvaknutí relé. Ohřev TUV funguje normálně. Ovládací deska je DIMS03-TH01. Po výměně desky za jinou (opět starší z údajně funkčního vyřazeného kotle) se chová stále stejně. Je možné, že je deska stejně "vadná"? V čase cca té minuty kotel z vysokého výkonu klesá do zřejmě modulačního režimu a vtom dojde k vypnutí. Stane se v 95% případů, někdy překoná kotel tuto "minutu" a jede v pořádku dál do další změny požadavku termostatu. Někde jsem četl, že ta relé na této desce zlobí, ale proč funguje, když ohřívá TUV normálně? Děkuji za případnou radu.
29 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.