Kotelna na kombinaci zemní plyn a ELTO

Rubriky:

Reklama
JK Josef Král @josef.kral821 před více než rokem13.01.2023 13:47:46
Kotelna na kombinaci zemní plyn a ELTO

Řeším jako projektant PBŘ plynovou kotelnu I. kategorie s 6-ti kotli. Investor požaduje osazení všech kotlů kombinovanými hořáky na spalování zemního plynu a ELTO. Uvažovaný provoz bude tedy takový, že buď se bude spalovat zemní plyn nebo ELTO nebo část kotlů bude spalovat ZP a část ELTO. Je někde v normách/TPG atd. povoleno/zakázáno mít takto kombinovaný provoz v rámci jednoho požárního úseku kotelny? Jediné co jsem objevil je v ČSN 07 0703 v čl. 3.3 definice zařízení kotelny, kde se píše, že je to "soubor zařízení začínající hlavním uzávěrem kotelny (HUK) a končící kotlem vytápěným plynným palivem nebo vytápěným plynným palivem v kombinaci s jiným palivem."
HZS rozporuje souběžné používání obou paliv v rámci jednoho požárního úseku kotelny.

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

Nejnovější příspěvky

5 odpovědí

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.