Řeším jako projektant PBŘ plynovou kotelnu I. kategorie s 6-ti kotli. Investor požaduje osazení všech kotlů kombinovanými hořáky na spalování zemního plynu a ELTO. Uvažovaný provoz bude tedy takový, že buď se bude spalovat zemní plyn nebo ELTO nebo část kotlů bude spalovat ZP a část ELTO. Je někde v normách/TPG atd. povoleno/zakázáno mít takto kombinovaný provoz v rámci jednoho požárního úseku kotelny? Jediné co jsem objevil je v ČSN 07 0703 v čl. 3.3 definice zařízení kotelny, kde se píše, že je to "soubor zařízení začínající hlavním uzávěrem kotelny (HUK) a končící kotlem vytápěným plynným palivem nebo vytápěným plynným palivem v kombinaci s jiným palivem."
HZS rozporuje souběžné používání obou paliv v rámci jednoho požárního úseku kotelny.
Tak když zemřel autor tak je někdo odpovědný - a na Hasišský sbor se obrátit přímo na ředitelství a ať Vám zdůvodní…
před více než rokem
Ano, je tam kombinovaný hořák na ELTO/ZP. Nadřízený orgán HZS (kraj) je za jedno s místně příslušným HZS. Autor normy…
před více než rokem
Pokud je kotelna I. kategorie, tak může být použito i palivo, které ji nevyžaduje - viz a končící kotlem vytápěným…
před více než rokem
5 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení