Zdravím,

kúpili sme pred pár mesiacmi byt, chvílu sme ho prerábali a vypli na 2 mesiace kotol Protherm Tiger Condens

Po jeho zapnútí začal zhruba každých 12-24 hodín vyhadzovať chybu F28. Po resete bez problémov hneď nabehne na prvé zapálenie a zasa o 12-24 hodín vyhodí F28.

Zavolal som odborníka, ktorý postupne vyskúšal v krokoch:

1. Vyčistiť sifón pre odtok kondenzu - nepomohlo
2. Skontrolovať horák a rebrovanie či tam nie sú usadeniny - je čistý
3. Vymeniť ionizačnú elektródu za novú - nepomohlo
4. Vymeniť PCB dosku za novú - nepomohlo
5. Vymeniť plynový ventil za nový a nastaviť prietoky- nepomohlo
(naštastie je veľmi ústretový a náhradné diely bral hneď späť pokiaľ nepomohli odhaliť príčnu)

Nemá náhodou niekto skúsenosti čo by to ešte mohlo byť?
Ešte to vraj môže byť trafo zapalovania ale to je vraj veľmi raritná poruchapri týchto kotloch.

Vrele dik za kazdu radu