Dobrý den,
máme novou akumulační nádobu Regulus HSK 1000PR, s napojením na krb, soláry a podlahovku. Uvnitř je uzavřený šnek pro ohřev TUV. Pokud pravidelně topíme, udržuje si nádoba stálý tlak. Pokud jeden večer nezatopíme, klesne tlak na O. Teď jsme zjistili, že klesá tlak při spouštění TUV (napr.sprcha). Když se někdo sprchuje, klesá tlak, po uzavření vody se vrací, ale už ne na původní hodnotu. Divné je, že se jedná u uzavřený systém a tudíž by odpouštění vody nemělo mít vliv na ztrátu tlaku. Pokud by byl šnek uvnitř poškozený, měl by tlak v nádobě spíše stoupat, když v nádobě je 1,3 baru a přívod vody má 4bary? Musíme vždy dopustit poměrně dost vody na požadovaný tlak. Napadá vás prosím, čím to může být? Expanzka je stále na 1,1bar a drží si tlak.
Děkuji.
Na 1,3 to může klesnou až AN po topném období vychladnou.
před více než rokem
Tak zkušební provoz proběhl a po zapojení větší ex.n. dle vašich rad zatím tlak drží i po vychladnutí AN. AN jsme…
před více než rokem
Ten ventil tam máte ( poslední fotce) a musí tam být jinak by jste tu ex. n. nevyměnily bez vypuštění vody.
před více než rokem