Hodlám zateplit větranou půdu nad vytápěným prostorem, tak, aby byla pochůzí. Hledám optimální (a pokud možno levný) způsob volby izolačních materiálů, případně pomocných konstrukcí. Domnívám se, že by nebylo vhodné použít parozábranu položenou na povrchu podlahy z důvodu možnosti setrvání vodní páry v konstrukci stropu (I profily, hurdis, škvárobeton a betonový potěr). Jedná se rekonstruovaný starý RD, kde 1.NP bylo přistaveno. Při použití parozábrany se obávám přerušení prostupu par a riziko plísní na vnitřním stropu a případně koroze I profilů konstrukce stropu.
Prosím o rady a doporučení
Jiří Sedláček
Mezi interiérem a parotěskou musí být maximálně čtvrtina tepelného odporu, co je nad parotěskou. Důvod je jednoduchý.…
před více než rokem
Souhlas. Bez parozábrany buď lávky a nebo záklop prkny s mezerami. Nejsem stavař, ale při dostatečné vrstvě izolace a…
před více než rokem
Pokud tam dáte třeba OSB, bude na spodní straně OSB docházet k vysoké kondenzaci. Já poněkud nechápu, proč chcete…
před více než rokem
11 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.