Mám dotaz na výměnu oběhových čerpadel.
UT s radiátory a plynovým kotlem, 2 okruhy, každý s vlastním 3cestným ventilem
a čerpadlem Grundfos UPS 25-40 180 59544500 nastaveno na I. Měřil jsem odběr a je 31W. V topné sezóně (8 měsíců) běží cca 18h denně tj. 260kWh za rok.
Uvažuji nahradit čerpadly Grundfos ALPHA1 L 25-40 180 99160579 na stupeň I má 5W tj. jen 43kWh
Bude to tak fungovat?
Průtoky nevím, ale radiátorům jsem osadil Alfu 1 ve specifikaci 25-60 asi s vyšším průtokem a hlavně jistotou, že lépe…
před více než rokem
Odpor sytému se vždy definuje vztahuje na nějaký definovaný průtok. Pokud voda stojí okruh odpor nemá. Platí, že…
před více než rokem
Odpor systému neznám. Na každém okruhu je měřič Megatron 2, on měří průtok, ale ne v okruhu, ale na zpátečce před…