Mám dotaz na výměnu oběhových čerpadel.
UT s radiátory a plynovým kotlem, 2 okruhy, každý s vlastním 3cestným ventilem
a čerpadlem Grundfos UPS 25-40 180 59544500 nastaveno na I. Měřil jsem odběr a je 31W. V topné sezóně (8 měsíců) běží cca 18h denně tj. 260kWh za rok.
Uvažuji nahradit čerpadly Grundfos ALPHA1 L 25-40 180 99160579 na stupeň I má 5W tj. jen 43kWh
Bude to tak fungovat?
Průtoky nevím, ale radiátorům jsem osadil Alfu 1 ve specifikaci 25-60 asi s vyšším průtokem a hlavně jistotou, že lépe…
před 7 týdny
Odpor sytému se vždy definuje vztahuje na nějaký definovaný průtok. Pokud voda stojí okruh odpor nemá. Platí, že…
před 7 týdny
Odpor systému neznám. Na každém okruhu je měřič Megatron 2, on měří průtok, ale ne v okruhu, ale na zpátečce před…
před 7 týdny
9 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení