Pánové, prosím o názor/vysvětlení, co se mohlo stát:
V pátek během vichřice (všude spousta popadaných stromů na vedení) nám v domě někde svítilo, někde nesvítilo osvětlení a někde šly a někde nešly zásuvky.
Pohledem na elektroměr jsem zjistil, že nejde jedna fáze (nahlášeno na ČEZ - distribuce, potvrdili tuto poruchu s tím, že vyšlou opraváře).
Do nám ale postupně praskly asi 3 rozsvícené žárovky, spálili jsme nabíječku do mobilu a odešla rychlovarná konvice.
Vzal jsem voltmetr - a zjistil, že ze zásuvek leze cca 400 V.
Shodil jsem přívodní jistič za hodinami - a vyčkali (asi 36 hodin :-( ) bez proudu na opravu vedení.
Po obnovení dodávky vše normálně naběhlo: L1,L2,L3, ze zásuvek leze standardních 230 V...
Otázky:
* Proč - podle vás - došlo k přepětí v domovních zásuvkách/osvětlení?
* Máme fungl novou kompletně předělanou a revizákem posvěcenou elektroinstalaci v celém domě - překvapilo mě, že do domovních zásvuek/světel do "dovolilo" pustit přepětí? Lze tento stav nějak technicky zabezpečit (propříště)? Je to složité?
* Šlo by na distributorovi žádat náhradu škody na zničených spotřebičích? (nemám to v plánu, ale pokud by to někomu zničilo např. počítač...?
Díky za názory
MH
Tohle se stalo kolegovi, když se mu upálil špatně utažený nulák na nulovém můstku v elektroměrovém rozvaděči, takže…
před více než rokem
precitajte si prosim obaja co presne autor popisuje ako doslo k tejto situacii a nehladajte problem kde nie je
před více než rokem
Distribučka mu nedodala fázi místo nuly. Když máš upadenej v elektroinstalaci nulák, tak bohatě stačí, když máš v…
před více než rokem
27 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.