Dobrý den, na trojcesťáku z čerpadlové skupiny Meibes Kombimix mám předpokládám bypass (viz foto). Bohužel v návodu k němu není vůbec žádná informace, topenář mi k němu také nebyl schopen nic říct. Chci se zeptat jaký má vlastně účel, a v jakém případě a jak je vhodné jeho nastavení měnit. Můj systém vytápění je podlahovka napojená na akunádrže, které natápím dřevoplynem Atmos. Díky za rady.
V té diskuzi jsme řešili to samé, proto jsem vložil odkaz. Chápu co píšete, ale zde je zdrojem AN, kde je výstupní…
před více než rokem
Pane Švejdo, sám jste zde uvedl odkaz na diskuzi, kde jsem se to snažil vysvětlit, přiznávám, asi trochu složitě.…
před více než rokem
Ano, o tom jsem psal. Pokud se sníží teplota na zdroji, „chtělo by to“ snížit průtok v obtoku (snížit kv-hodnotu) a…
před více než rokem
27 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení