Dobrý den,
možná by někoho mohlo zajímat srovnání kompletní provozní spotřeby RD čistě na EE vs. TČ země-voda. TZ RD cca 3kW (-15°C), 23°C 24/7. Spotřeby EE dle vyúčtování a podružných měření (2015-2022, podružný elektroměr pro vytápění+TUV, vodoměr na TUV), to stejné spotřeba TČ+údaje z TČ, ale přepočet na celý rok je odhad podle posledních dvou měsíců provozu. TČ STIEBEL ELTRON WPC 04 (zapojení 12/2022) + plošný kolektor délka 400m (realizovaný u stavby RD 2015). 5 členů domácnosti. Vytápění jen teplovodní podlahové.
Spotřeba EE/rok bez TČ:
Vytápění: 4,5 MWh
TUV: 3,2 MWh
Ostatní spotřeba: 3,3 MWh
Celkem: 11,0 MWh
Spotřeba EE/rok s TČ:
Vytápění: 1,1MWh
TUV: 1,1 MWh
Ostatní spotřeba: 3,3 MWh
Celkem: 5,5 MWh
Úspora TČ proti čistě EE 50% na celý provoz (cca 70% na TUV a vytápění). COP TČ (vč. oběhových čerpadel) na vytápění 4,4, na TUV (50°C) 3,1. Návratnost podle výše investice a ceny EE individuální :). Koho zajímá víc, tak se ptejte.
Montuju sto tč ročně,14kw.Ještě jsem nezaregistroval montáž země-voda.
před 7 týdny
Taky jsem ten kolektor mel 8 let nevyuzity, tak jsem to chtel zkusit a funguje to perfektne. Kdyz vemu celkove naklady…
před 7 týdny
Ty teploty jsou po tech mrazech ok, kdyz se ted bude oteplovat tak to pujde nahoru s tim jak TC nepojede tak casto, si…
před 7 týdny
31 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení