Spotřeba RD jen EE vs. TČ země-vodaDobrý den,
možná by někoho mohlo zajímat srovnání kompletní provozní spotřeby RD čistě na EE vs. TČ země-voda. TZ RD cca 3kW (-15°C), 23°C 24/7. Spotřeby EE dle vyúčtování a podružných měření (2015-2022, podružný elektroměr pro vytápění+TUV, vodoměr na TUV), to stejné spotřeba TČ+údaje z TČ, ale přepočet na celý rok je odhad podle posledních dvou měsíců provozu. TČ STIEBEL ELTRON WPC 04 (zapojení 12/2022) + plošný kolektor délka 400m (realizovaný u stavby RD 2015). 5 členů domácnosti. Vytápění jen teplovodní podlahové.
Spotřeba EE/rok bez TČ:
Vytápění: 4,5 MWh
TUV: 3,2 MWh
Ostatní spotřeba: 3,3 MWh
Celkem: 11,0 MWh
Spotřeba EE/rok s TČ:
Vytápění: 1,1MWh
TUV: 1,1 MWh
Ostatní spotřeba: 3,3 MWh
Celkem: 5,5 MWh
Úspora TČ proti čistě EE 50% na celý provoz (cca 70% na TUV a vytápění). COP TČ (vč. oběhových čerpadel) na vytápění 4,4, na TUV (50°C) 3,1. Návratnost podle výše investice a ceny EE individuální :). Koho zajímá víc, tak se ptejte.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Doplněno 01/2024:
Bilance po 1. roce provozu:
Spotřeba EE/rok s TČ:
Vytápění: 0,95MWh
TUV: 0,97 MWh
Ostatní spotřeba: 3,05 MWh
Celkem: 4,97 MWh
Celkově TČ funguje perfektně, u topení COP 5,8 pro TUV COP 3,6. Kolektor se nikdy nedostal pod 0°C.
Upraveno autorem před 8 měsíci