Dobrý den,
chci požádat o radu.
Instaluji v domě tepelné čerpadlo země voda 7kW a protože se jedná o bungalov 120m2 ve svahu je částečně podsklepený s domácí dílnou. TČ bude umístěno v dílně a potrubí půjde horizontálně přes sklep a pak do obytné části (přes strop) k rozvaděči podlahového topeni. Délka potrubí tam i zpět cca 20m, okolní teplota 5-10°C.
Rozvod bude v CU potrubí a izolace by měla být kaučuková. Výstup z TČ je CU 28.
Prosím o radu jakou dimenzi potrubí a sílu tepelné izolace zvolit? Co jsem vyčetl, mohla by stačit trubka CU 22 a izolace Kaiflex ST 32mm, bude to OK?
Děkuji