Ekonomika velikosti akumulace FVEPřeji krásný den,
jako všichni, i já jsem řešil velikost akumulátorů pro svoji FVE.
Mám 10kWp panelů, střídač Goodwe , Akumulátory 14,2 kWh, dům vytápím teleným čerpadlem a mám podlahové topení.
Uvažoval jsem o navýšení baterií, protože v tomto období jsem dokupoval 10kWh a do sítě dával 14 kWh.
Návratnost mi vyšla na cca 17 let, protože obdobný stav mezi výrobou a spotřebou je na jaře a na podzim.
Nakonec jsem zvýšení akumulace vyřešil zadarmo. Nastavil jsem časové řízení tepelného čerpadla tak, že v noci od 20 hodin do 08 hodin netopí.
Vzhledem k setrvačnosti podlahovky mi teplota v domě klesne o cca 0,5 °C. Přes den "natopím" podlahovku o něco více, zvednu topnou křivku a přebytečnou el. energii naakumuluji do podlah. Možno i zvýšit teplotu TUV.
Takže jsem ušetři 10 kWh po á 8 kč a neodevzdal do sítě 14 kWh po á 3 kč. Ušetřil jsem za den 50 Kč.