ESTAV.cz - Jak a čím můžeme regulovat…
Než si odpovíme na položenou otázku, je nutné si uvědomit zásadní rozdíl mezi vytápěním rodinného domu a bytového domu s více vytápěnými byty. Zatímco v rodinném domě vytápěné prostory sousedí…
https://www.estav.cz/cz/11668.jak-a-cim-…
Dovoluji si nesouhlasit s tímto příspěvkem redakce. Informace neobsahují současné možnosti např. kondenzačních kotlů, podlahových topení a topení tepelnými čerpadly ale i jiných zdrojů dodávky tepla do domácností. Považuji je za neobjektivní a zavádějící.
Spínat kondenzační kotel PI regulací 6x za hodinu je prakticky vysoce škodlivé, protože vlastně neběží ani těch 10 minut ale jenom část cyklu. Doba najetí na modulovaný výkon je nejméně půl hodiny s postupným navyšováním a poklesem. Například za 3 minuty ktel nenajede ani na 25% výkonu kotle a uživatel tento modus nemůže změnit.
Taktéž vysvětlení hystereze a že termostat nespíná přesně je chybné. Dnes si každý může koupit termostat, kde se hystereze nastaví po 0,1°C až po hodnotu 1,5°C a chyba termostatu je pod 0,1°C. Pokud někdo "pere" do okruhu vysoký výkon a termostat po vypnutí ukáže překmit, tak to není chyba termostatu.
2 odpovědi
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.