Provozuji FVE ( 5 KW) již delší dobu. S přibývajícími instalacemi v okolí vzniká problém. Na mém připojném místě se nachází napětí sítě 244 V, což je na horní hranici stanovené distribuční soustavou 230 + - 10%. Jestliže začne při slunečném dni vyrábět moje FVE a přidají se okolní výrobny, stoupne hodnota na hodnotu 253 V, kdy začne střídač odpojovat. Na grafu a měřidle lze pozorovat výpadky a efekt výroby se sníží např ze 31 KWh za den na 24 kWh. Probíral jsem s revizí střídačů i s ČEZ Distzribuce bez cesty ke zlepšení.
Technický problém... Záleží na úhlu pohledu a taky době, kdy se na problém díváme. Když jsem psal diplomku na téma…
před 23 dny
Omyl - dimenzování distribuční sítě JE technický problém, který se tu řeší. Odpor, potažmo i impedance smyčky,…
před 23 dny
Omyl, větší problém je, když se dráty rozžhaví... Ale je zajímavé, že technický problém tu nikdo neřeší a probírají…
před 23 dny
21 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.