teplota na výstupu, nezamrzání výměníkuDobrý den,
mám centrální rekuperaci s protiproudým výměníkem, který má mít účinnost cca 90%. Můj krátký dotaz je, zda jsou teploty, co jsem naměřil normální. Tady jsou moje teploty:
- uvnitř domu: 22 °C, 62% relativní vlhkost (RH)
- venku: 5,5 °C, 74 %
- výfuk z rekuperace ven: 13,6 °C, 70%
- výfuk z rekuperace do domu: 20,8 °C, méně jak 18% (pod hranicí měřitelnosti mého teploměru)
Dále již nemusíte číst, teď je moje myšlenky: Myslím, že to může být v pořádku. Vnitřní vzduch je vlhký a jeho energie je cca 2x větší, jak energie suchého vzduchu. Proto energie při jeho ochlazení z 22°C na 13,6°C při 62% RH stačí k ohřátí vzduchu z 5,5°C na 20,8°C při RH pod 18%. Pokud to tak je, pak netuším, proč některým lidem zamrzá výměník, protože i při teplotě venku -2,8°C se mně ven vyfukoval vzduch o teplotě 10,4°C.
Děkuji.
Jarda