Dobrý den,
Druhým rokem topím tepelným čerpadlem do akumulačky 200l a dále oběhové čerpadlo Grundfos Alpha1, radiátory s termohlavicemi otevřenými vyjma ložnice a chodby naplno. Oběhové čerpadlo jsem měl první rok na režim radiátorového vytápěni - proporcionální tlak. Docházelo k podivnému efektu, kdy při oteplení venku bylo uvnitř více zima a musel jsem přidávat na teplotě topné vody. Firma co montovala tepelko poradila nastavit oběhové čerpadlo na stupeň II s tím, že to zřejmě nějak nesprávně reguluje. Letos tedy celou sezónu na II a vše ok. Dnes však, nic jsem neměnil, v radiátorech silně a slyšitelně hučí voda jakoby oběhovka samovolně zvýšila otáčky. Nejedná se o zavzdušnění!! Umíte někdo poradit? Nechci se vracet k regulovanému výkonu oběhovky. Tlak v systému je také stále stejný. Děkuji
Dobrý den, ano já vím, psal jsem, že je mám otevřené vyjma ložnice a chodby naplno a vodu ohřívám na co nejmíň.
před 5 měsíci
Kaslete na emoce. Klicove je, ze termohlavice mohou vyznamne zhorsovat ucinnost TC i plynoveho KK.
před 5 měsíci
Tentokrát bych se pana Švarce zastal, protože má v podstatě pravdu. Vy jste si zřejmě z neznalosti zadal požadavek…
před 5 měsíci
43 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.