Zdravím Vás, přátelé,
Hodlám dělat pergolu o délce 11 metrů. Dřevěné KVH hranoly budou položeny na železné konstrukci. Na hranolech už nic nebude, žádná střecha, nebudou pochozí. Vypočítal jsem průhyb 60x240mm KVH hranolu na 15,9mm na 11 metrech. Chci se zeptat - je to tak v pořádku? Nepraskne hranol? Díky.
O něco málo je riziko menší. Nicméně tyto lepené nastavované hranoly na "dlouhý ozub" jsou určeny předvším…
před 3 měsíci
Díky moc, tedy při použití 80 mm by poměr byl 1:3 a tedy i nižší riziko?
před 3 měsíci
11 GPa lze použít u KVH hranolu pro výpočet ale je tam poznámka, že 5% vzorků může mít jenom 7,4 GPa. Ovšem záleží…
před 3 měsíci
7 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.